弱電機房設計注意事項

所屬分類:知識百科    發布時間: 2022-03-27    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享
中央機房的安全措施包括防非法侵入網絡、防雷、接地、防火、防停電、防靜電等內容,這些都是保證設備安全運行的必不可少的重要條件。
    UPS供電系統設計
    建筑智能化系統的有效工作有賴于正常供電,尤其是機房不應停電,因為機房是智能大廈的首腦機關。眾所周知,一臺電腦正在工作時突然斷電,就可能造成數據丟失。所以機房的電源系統很重要。對于智能大廈的一般配電系統,允許正常停電或事故停電,但對中央機房而言是不允許的。一般的解決辦法是分為兩部分,一是在前端交流電源引人兩路市電,有條件時可加設發電機,成為多路供電,提高供電可靠性;二是在機房里設不間斷電源UPS,附設一定的直流電池組作為后備電源,即可保證供電。前者是傳統的提高供電可靠性方式,后者是近年來隨著信息技術飛速發展而越來越廣泛應用的方式。
   
    防靜電地板的應用

    防靜電主要指及時消除機房內部各處產生的靜電荷。摩擦生電是自然現象,靜電的聚集會引發意外事故,危害電子設備及人身安全。因此,機房均應采用防靜電地板,通過接地泄放靜電荷。地板一般距地0.3m建設。為了保證施工質量,機房工程應由具有機房工程施工資質的單位來承擔。

機房防雷接地設計
    中央機房內大量的電子設備工作電壓較低,精密設備較多,對雷擊的耐受能力較差,一旦遭受,往往損失巨大。故此處防雷等級較高,對防范各種雷擊的措施要求較高。雷擊形式多種,機房防雷措施主要針對直擊雷和感應雷。一般做法是在樓頂設置避雷針、避雷帶以防直擊雷;在大樓內將通體結構主筋互連,形成等電位法拉第籠、均壓環以防側擊雷(高層建筑30米高度處及以上每隔三層利用圈梁鋼筋與柱內主筋相接構成均壓環);在大樓基礎利用基樁導體互連,形成良好的接地及大廈內的地電位分布。另外,將建筑物表面的金屬設備及入戶金屬管道與接地網良好連接,以保證大廈內的等電位。

   機房環境設計
    機房的環境要求自然高于一般辦公室,它在正常工作時不僅需要足夠的照度,而且需要合適的溫度、濕度、含氧量、二氧化碳含量、灰塵含量(潔凈度)等。其環境監控高于一般辦公室的表現之一就是建設標準不同。機房國家標準分為A、B級。